- 161122
|
在防火产品中防火卷帘门的控制系统(防火卷帘门电控箱)是整个防火卷帘门的技术核心部分,影响着整个消防联动系统,大家大使用安装防火卷帘门电控箱时总会出现各式各样的问题,北京长城防火门厂技术部分就一些常见的故障及排队方法介绍如下:为了实现目标,上海森林防火门厂家电话化茧成蝶,不断的打磨产品质量,提升业务能力,最终在市场上拥有一席之地。上海森林特种钢门有限公司于上世纪80年代***以来,是一部波澜壮阔的团队奋斗史,是一部感人至深的创业发展史。?https://tezhonggangmen123.gys.cn/
故障现象一:接通电源8秒后正常灯闪动
解决方法:1、相位有误2、线路断相,或保险丝断1、将相电的任意两条相线对调2、接通断相的相线、更换保险丝故障现象二、接通电源所有功能皆不能动作
解决方法:1、按钮开关的停(T)、上行(SJ)、下行(XJ)开关未按要求接成常开触点方式2、上限位和下限位开关未按要求接成常闭触点方式1、按要求将按钮开关的停(T)、上行(SJ)、下行(XJ)开关接成常开触点方式2、按要求将上限位和下限位开关接成常闭触点方式基本操作正常,在把编程开关SW1(SW2)拨至“OFF”状态时,门自动下行。(正常时门应自动上行至上限位)1、上限位和下限位控制线接反2、电机线接反1、将上限位和下限位控制线对调2、将电机线的任意两条线对调
现象:接上烟感器或温感器时门马上动作
解决方法:烟感器或温感器的正负极接反或正负极短路将烟感器或温感器的正负极正确连接且其正负极不能短路当烟感器或温感器达到预定浓度或温度时门不动作烟感器或温感器内的输出线接错按要求连接好烟感器或温感器的输出线,或更换新的烟感器或温感器
防火卷帘门电控箱的安装首先,安装前先检查电控箱外壳、器件在运输时是否造成损坏、松脱,确认一切正常后方可安装;二、先关掉总电源开关,再行施工,以确保安全;、安装时应保证电控箱倾斜度不超过5%,固定平衡可靠;四、为了安全起见,请按规定接好地线!!!
防火卷帘门电控箱的接线1、先参考接线端子接线图,了解每个端子的作用及接线要求,再正确接线;确认接线误后,用500V兆欧表或摇表测试绝缘电阻;要求电源接线子电机接线端子对机壳及相互间绝缘电阻值不小于300MΩ;若绝缘电阻符合规定方可进行通电调试工作。2、接通电源查看“正常”指示灯是否亮,若不亮(控制回路没电)应调换电源进线中任意两相;手动控制卷帘门上行、下行、停止及行程开关的调整;在火警的情况下,按“上”按钮,卷帘门应下行;按“停”按钮,卷帘门应停止运行。试运行时,有可能上、下不符,此时只需任意调换两根起闭机的相接线即可。随后试同运行方向相对应的限位是否起作用(用手直接触动微动开关),不起作用时应调换限位接线;接着调整好行程开关位置,使防火卷帘门开闭到位。防火卷帘门电控箱注意事项1、为安全起见,控制器必须接好地线!2、限位开关没有调整以前在人监控状态下,电控箱不可处于通电状态;3、电控箱正式投入运行后,每月应进行一次运行检查;4、按键指令门不动作,先检查相电源是否缺相,相电源进线的相序是否接错,停止键是否接在常开触点上;