TA的每日心情 | 擦汗 5 小时前 |
---|
签到天数: 62 天 [LV.6]常住居民II
超级版主
 
- 积分
- 58836
|
在处理高纯硅烷(SiH?)时,怎样实时掌握其浓度、避免瞬间自燃与爆炸?
甲烷气体检测仪正是为破解这一难题而设计——它把微量分析、耐腐蚀材料与智能算法融合进巴掌大的外壳,让实验室和晶圆厂的空气时刻“看得见”。
一、探测原理与技术要点
1、红外光谱吸收
利用 Si–H 键在 4.6 μm 处的特征吸收峰,双光路比值法消除温湿度漂移。
2、氧化半导体传感
SnO? 薄膜在硅烷还原后电阻骤降,反映 ppm 级浓度;配合温控片可抑制交叉干扰。
3、被动扩散 + 微泵吸双模
扩散模式适合连续监测;遇到洁净棚、烟囱管等负压环境时自动切换微泵。
4、动态温度补偿
内置热敏电阻矩阵,每秒修正零点,-20 ℃ 至 50 ℃ 维持线性。
二、核心组件解析
防火隔爆壳:铝合金 + 氟橡胶密封圈,通过 Ex d ⅡCT6 认证,耐 1.2 MPa 内爆冲击。
光学气室:金镀层镜面反射率>98%,降噪腔体长度仅 35 mm,却能实现 5 m 路径等效。
高速 A/D:24 位 Σ-Δ 采样,每 0.5 s 更新读数;DSP 同步滤波,信噪比提升 40 %。
三重报警:85 dB 蜂鸣 + 环形 LED + 强震动;配置可编程阶梯式阈值,方便工艺优化。
数据溯源:闪存可存 20 万条记录;BLE 直连 MES 平台,支持 PDF 报表一键生成。
20230323035750591.jpg
三、硅烷危害与报警设定
指标 数值 说明
爆炸下限 (LEL) 1.5 vol% 与空气接触即可能自燃,安全系数需≤25 %LEL
短时接触限值 (STEL) 5 ppm 超此值 15 min 可能诱发呼吸道水肿
报警一级 0.3 vol% (20 %LEL) 联动排风、切断气源
报警二级 0.75 vol% (50 %LEL) 启动惰化氮气注入、强排风
四、典型应用场景
晶圆 CVD 制程前区
阀岛、缆线接口最易泄漏;检测仪挂于胸前即可 360° 扫描。
光伏电池 PECVD 车间
反应室抽真空后注入 SiH?/H? 混合气,换刀门开合瞬间需泵吸模式远程取样。
特气仓储
高压钢瓶区每 5 m 设置在线检测头,失效 SAW 及时联锁报警。
实验室合成装置
玻璃反应釜破损风险高;便携式仪器配合应急队快速排查。
五、选型要诀
检测下限:≤0.1 vol%,才能抓住初始泄露。
防爆等级:至少 Ex ia ⅡCT4 Ga,满足 Zone 0 条件。
响应时间 (T??):<5 s,可对突发排放提供黄金处置窗口。
维护接口:支持 Docking Station 自动标定,减少人工接触危化区。
兼容性:Modbus-RTU / 4-20 mA / HART 三制式,便于旧厂改造。