换热器温差高的原因有哪些?要如何处理?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    23 小时前
  • 签到天数: 62 天

    [LV.6]常住居民II

    1万

    主题

    61

    回帖

    5万

    积分

    超级版主

    Rank: 8Rank: 8

    积分
    59317
    发表于 2025-5-31 00:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

      换热器大家应该都知道是一种在社会各行业中应用比较广泛的换热设备,换热器在正常情况下使用时,换热器都是有一定的温差,但是温差是不会太大的,如果温差要是过大了,这个时候操作人员就一定要注意了,因为温差过大就会影响了换热器的传热效果,从而影响到换热器其他的配件。那么出现这种情况应该要如何进行处理呢?下面换热器的小编就来给大家简单的介绍一下。
      
      换热器温差高的原因有哪些?
      
      1、在换热器热端的某一断面,返流气的温度和增压空气的温度相等,而过了这一断面,返流气不再被增压空气加热,反而被其冷却。
      
      2、返流气一方面受到比它温度高的正流空气的加热,另一方面又受到比它温度低的正流增压空气的冷却,换热面积得不到充分利用,造成热端温差加大,增加了不可逆损失。此时增压空气所占比例越大,增压空气和正流空气温差越大,对主换热器热端温差的影响也越大。
      
      换热器温差高处理方法有哪些?
      
      1、对空气预冷系统工况进行优化调整,通过调节阀减小去增压机后冷却器的冷冻水流量,增大去空冷塔的冷冻水流量,适当调节冷冻水回水冷塔流量,保证冷水机组在设计工况下运转。
      
      2、从而使正流空气进主换热器温度降低,温度升高,两者趋于一致,避免主设备热端的温度交叉,使换热面积得到充分利用,从而有效缩小热端温差。但应控制增压空气进温度不能低于正流空气的进口温度,否则将产生温度交叉,使部分传热面积失去传热作用。调整后热端温差缩小到3℃以内。
      
      换热器出现温差过大的原因,需要大家从平时的操作中认真查找,并且应该清楚自己平时主要做了哪些操作,还要学会正确处理,才能尽可能减少温差过大的情况。
      